你知道设置排烟阀都需要符合哪些要求吗?陕西排烟阀厂家的小编带大家一起了解一下。

1 排烟口应设在防烟分区所构成的储烟仓内;
2 走道内排烟口应设置在其净空高度的1/2以上,当设置在侧墙时,其zui近的边际与吊顶的间隔不该大于0.5m;
3 火灾时由火灾自动报警系统联动敞开排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动敞开设备;
4 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边际之间的水平间隔不该小于1.5m;
5 每个排烟口的排烟量不该大于zui大答应排烟量,zui大答应排烟量应按照本标准第5.2.12条的规则计算断定。
6 排烟口的风速不宜大于10m/s。
当排烟阀或排烟口设在吊顶内,经过吊顶上部空间进行排烟时,应契合下列规则:
1 封闭式吊顶的吊平顶上设置的烟气流进口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s,且吊顶应采用不燃烧资料;
2 非封闭吊顶的吊顶开孔率不该小于吊顶净面积的25%,且应均匀布置。
排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,应契合排烟系统的要求。
排烟防火阀长处:
1、漏风量低,气密性能好.
2、电动敞开耗费电流小.
3、防腐性能强,使用寿命长。4、执行机构驱动灵敏。反馈、联锁信号准确。
排烟防火阀主要功能、特色
1、输入DC24V电信号、电磁铁动作、阀门迅速敞开。
2、手动敞开,手动复位封闭。
3、可输出阀门敞开信号及联锁控制信号。

以上就是陕西排烟阀厂家的小编给大家分享的排烟阀或排烟口的设置要求,希望对大家有帮助,如果你还想了解其他的,欢迎继续关注我们的网站。